芳草清馨 2011-10-26 15:32:12 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 482查看 6回答
关于梁钢筋的问题
各位老师: 我的工程是砖混结构的,梁从1轴到10轴标注为L1,箍筋信息是A8@100/200(2),我从1轴画到10轴,只有两个支座,软件默认1轴和10轴支座为加密区,4轴和7轴没有加密,可图纸上标明4轴与7轴(构造柱旁)的两侧箍筋均为加密100,我是否应该把此梁分段画(1-4轴,4-7轴,7-10轴)?如果分段画会影响钢筋量吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
将L1按多跨梁标注,即9跨梁。在原位标注的平法表格里标注。
2011-10-26 15:57:53
-
您好,可以设置支座的
2011-10-26 16:09:54
-
不是!你在平法表格中输入各跨的箍筋信息即可。 需要设置梁支座,使其变为9跨。
2011-10-26 15:36:11
-
4,7轴处设置支座,软件默认在支座出箍筋加密,你两种画法都可以,第一种要在4,7处编辑支座,第二种画好后,你可以把他们合并,如图,上部通长筋不会断开,不影响工程量。
2011-10-26 18:18:19
-
你这个钢筋要通长吧 这样画就断开了 你可以在原位标注那里修改。
2011-10-26 15:34:16
-
不会影响钢筋量,在原位标注里修改箍筋间距就可以。
2011-10-26 17:24:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看