• 柱下独立基础DL标注上边5B25下边5B25A10@100、200咋样绑扎

    问题补充:纵筋分别锚固还是贯通布置

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这是地梁的配筋信息,箍筋是A10@100/200。 贯通布置。

    2011-10-27 10:12:58 

  • 地梁按照梁绑扎 上边5B25下边5B25 箍筋按照加密区A10@100、非加密区间距200 绑扎即可;

    2011-10-27 10:13:11 

  • 贯通布置的,应该是这样的

    2011-10-29 18:17:56 