星辰 2011-10-27 10:23:05 | 辽宁省 其他专业 | 3063查看 6回答
广联达计价中那些型号电线、电缆需要算终端头
广联达计价中那些型号电线、电缆需要算终端头,要套什么定额
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、凡是电缆的两端终端端头,都应该计算电缆终端头的制作安装。但对于实际没有按照电缆终端头制作工艺施工制作终端头的,而是直接剥离线端接线或者焊压接线端子的,则只能按照无端子进行或者焊压接线端子计算。 2、电线的端头计算是:凡是与供配电箱柜及设备连接的端头才计算。并根据导线截面积的大小分别为无端子外部接线或有端子外部接线(此部分是指6mm2以下规格时的电线端头); 而截面积较大的则按照焊压接线端子计算。 3、电缆终端头是根据其截面积规格套相对应的‘电缆终端头制作安装’的定额子目;电线的端头则是按照应该计算的端头个数,并结合端头的连接情况套:‘无端子外部接线’或‘有端子外部接线’以及‘焊压接线端子’的相对应规格范围的定额子目。 4、电线端头与照明开关、插座、按钮、灯具连接时的端头是不能再单独另行计算的。因为已经包含在相关的开关、插座、按钮或灯具安装的定额子目了。
2011-10-27 12:28:50
-
1KV以下一般16mm2以上的电缆为多股都应做热塑式电缆终端头头,16mm2以下的应做干包头,
2011-10-27 13:43:20
-
电线不需要计算终端头,电缆需要计算,具体根据做法不同套用不同的定额。有电缆头的定额呀,一搜索就可以找到了。
2011-10-27 10:26:32
-
只要与设备相连的电缆都要有终端
2011-10-27 10:25:53
-
电线一般的芯较细较软,直接可以与设备连接,如缠绕在螺栓上固定;而电缆呢,芯较粗,不好与设备连接处缠绕连接,就需要终端头,比如说一小段铜芯线,一段与电缆的一个芯撘接连接,另一端可方便的与设备接头用螺帽固定好。看是什么电缆,套安装定额中电气有关电缆的终端头定额子目。如图:
2011-10-27 10:30:21
-
广联达计价中那些型号电线、电缆需要算终端头,要套什么定额 同意楼上说法。
2011-11-04 07:17:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看