芳草清馨 2011-10-27 10:49:55 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 372查看 7回答
关于板面筋的问题
各位老师: 我的楼板是一整块100厚的板,我画受力筋时是按单板布置的,会影响钢筋量吗?钢筋里有合并板功能吗?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在布置板受力筋时,我们一定要能多板布置就多板布置。 否则都单板布置的话,会多出很多不必要的受力筋弯折! 板只要属性相同,可以合并,你点击到你要合并的那几块板,然后点击右键,在里面选择合并即可!
2011-10-27 10:56:03
-
主要是要看设计图纸的要求,单板布置是多计算每块板钢筋的弯勾。
2011-10-27 10:52:34
-
按单板的话钢筋量会有些出入,按通长计算准确一点
2011-10-27 12:04:31
-
支持二楼的说法
2011-10-27 12:41:08
-
可以合并 你主要根据受力筋范围布置板
2011-10-27 11:00:16
-
主要看图纸设计说明,如果底筋到梁中,按照单板不会影响钢筋梁的,如果不上到中要另行在计算设置中重新设置,就行了
2011-10-27 11:06:15
-
有合并板的功能。
2011-10-27 11:09:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看