• 三轴水泥搅拌桩工程量及套定额子目问题

    天津08预算基价中无三轴水泥搅拌桩相关定额子目,有一补充定额子目2-5002“型钢水泥土搅拌墙(直径850SMW工法搅拌桩)”,不知是否可套用此项定额子目? 三轴水泥搅拌桩分别以m3和m为单位该如何计算工程量?查到的一些资料上说组内重复的扣除、组间不扣除,但是三轴水泥搅拌桩套打时组间会有整根桩搭接,如不扣除岂不是会重复算很多工程量?以米为单位该如何计取? 求高人指点?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    010202003001 水泥搅拌桩…桩截面:D600mm;水泥强度等级:32.5; A1-245换 单头喷浆搅拌桩 换:水泥 42.5[42.5] 这是我做的,武汉的,你可以参考。 湖北也有这种情况,我的做法是根据实际情况核实,确与定额含量不同的,套这个子目,但按实调整定额含量。

    2011-10-27 11:16:24 