wenbifeng 2011-10-27 13:51:10 | 海南省 其他专业 | 817查看 8回答
消防工程中,这些产品都是存在吗?
请问:消防报警备用电源,火灾事故广播安装 广播分配器,火灾事故广播安装 250W功放,火灾事故广播安装 录音机,电话交换机 20门,通讯 分机,通讯 插孔等等。是不是凡是消防工程中,这些都是存在的呢?数量如何确认?请问各个的安装部位在哪里呢?谢谢。 请问有没有类似学习消防工程的书籍呢?问题补充:像消防报警备用电源用在什么地方,图纸没有看见表示?报警系统都要算吗?谢谢
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这些都属火灾报警工程中的设备,只要做火灾报警工程就要做,安装在消防控制室里,这个图纸上是不详细设计的,专业消防公司各有自己的合作品牌配置是不一样的,1万平的根10万平它的设备肯定是不一样的,但是麻雀虽小五脏俱全,消防报警备用电源,火灾事故广播安装 广播分配器,火灾事故广播安装 250W功放,火灾事故广播安装 录音机,电话交换机 20门,通讯 分机,通讯 插孔等等是都有的,数量是按实结算的,就跟电脑主机一样,有一个大的落地主机,这些都放在里面 书籍有两种1、厂家的设备说明书是很清楚的 2、有专门讲火灾报警的书
2011-10-27 19:01:32
-
不是所有的消防工程都包括这些内容,具体看施工图纸设计的内容,图纸上有什么就计算什么
2011-10-28 15:30:01
-
这些的量看合同说明,如果是全活的话一般都得算,按图纸上的说明和图示可以计算!不是全活的话一般只是做到安装管和接线盒!
2011-10-27 14:05:56
-
消防报警备用电源,火灾事故广播安装 广播分配器,火灾事故广播安装 250W功放,火灾事故广播安装 录音机,电话交换机 20门,通讯 分机,通讯 插孔等等。应该是凡是消防工程中,这些都是存在的,数量按图去确认,各个的安装部位在图纸中标明的。 可以从“共亨资料”栏目去查找下载 类似学习消防工程的书籍。
2011-10-27 13:54:04
-
不是所有的消防工程都包括这些内容,具体看施工图纸设计的内容,图纸上有什么就计算什么。
2011-10-27 15:12:54
-
具体看施工图纸和合同承包的范围,一般建设中都有这部份设计。
2011-10-27 14:37:34
-
消防报警备用电源,火灾事故广播安装 广播分配器,火灾事故广播安装 250W功放,火灾事故广播安装 录音机,电话交换机 20门,通讯 分机,通讯 插孔等等。 一般情况下图纸上涉及到的具都存在。具体个数都是从图纸上数出来的。各个的安装部位也根据工程和实际需要,在图例上给出。
2011-10-27 16:14:05
-
消防报警备用电源,火灾事故广播安装 广播分配器,火灾事故广播安装 250W功放,火灾事故广播安装 录音机,电话交换机 20门,通讯 分机,通讯 插孔等等。属于消防自动报警系统工程中的设备、材料。不是凡是消防工程中,这些都是存在的。具体有哪些设备、材料要看具体设计施工图才行。数量根据施工图设计数量确认。各个设备的安装部位要构件设计施工图的要求安装。一个图和一个图不是完全一样的。
2011-10-28 05:30:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看