• 布置负筋时候如何按轴线布置?

    在布置负筋时候,有按板布置,有按梁布置,现在由于梁不在按轴线中心线分布,但是图纸上分布筋的长度是按轴线算的。我该怎么解决这个问题呢?也没法按板布置,因为是顶层,板在两外头挑出来了。我该怎么布置啊?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不能按轴线布筋,你可以画入法画入

    2011-10-27 15:52:25 

  • 没有按轴线输入负筋的

    2011-10-27 17:00:32 

  • 支持2楼的说法

    2011-10-27 17:27:39 

  • 经常用的做法是按梁或者按板边布置,智能布置里也没有你说的那种。而且那种布置方法也是有弊端的 。

    2011-10-27 17:34:17 

  • 根据你说的情况我理解:梁的宽度不在轴线的中心(偏心),图纸要求负筋为轴线两侧均等距离对吧(比如左900、右900),这样的话按梁布置会很麻烦的,布置后还要点击负筋修改尺寸为不对称距离;建议采用画线布置方法,即:定义负筋后,点击“画线布置”,点击轴线交点到另一点(负筋范围)后鼠标点轴线左边或右边就布置上了,试试看你一定行的。见附图,

    按轴线

    2011-10-27 16:59:43 

  • 支持ggy的回答。

    2011-10-27 20:19:11 