• 剪力墙垂直钢筋图形算量问题

    在钢筋图形算量里,定义并布置完剪力墙后(如Q-1),计算汇总后,点击钢筋三维,发现同一剪力墙(Q-1)布置在同一楼层的不同地方时钢筋计算确是不一样的,有些部位的剪力墙垂直钢筋长度是:墙实际高度-保护层+设定弯折,而有些部位的剪力墙垂直钢筋长度分别是:墙实际高度+错开长度+搭接+错开长度+搭接;墙实际高度+错开长度+搭接;墙实际高度;墙实际高度+错开长度+搭接+错开长度+搭接+错开长度+搭接等几种结果,该如何理解,假若采用手算的话,该怎样确定长度,如何计算?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:剪力墙垂直钢筋长度是:墙实际高度-保护层+设定弯折——应该是定义了墙的高度后的计算结果或者是按100%的接头率定义的。 剪力墙垂直钢筋长度是:墙实际高度+错开长度+搭接+错开长度+搭接+错开长度+搭接——这个计算式应该是按25%的接头率定义的。

    2011-10-27 19:18:30 

  • 在钢筋图形算量里,定义并布置完剪力墙后(如Q-1),计算汇总后,点击钢筋三维,发现同一剪力墙(Q-1)布置在同一楼层的不同地方时钢筋计算确是不一样的,有些部位的剪力墙垂直钢筋长度是:墙实际高度-保护层+设定弯折,而有些部位的剪力墙垂直钢筋长度分别是:墙实际高度+错开长度+搭接+错开长度+搭接;墙实际高度+错开长度+搭接;墙实际高度;墙实际高度+错开长度+搭接+错开长度+搭接+错开长度+搭接等几种结果,该如何理解,假若采用手算的话,该怎样确定长度,如何计算?谢谢! 答:那是垂直钢筋考虑钢筋搭接和搭接错茬的计算

    2011-10-27 16:40:03 

  • 同意弯弯的月亮的观点。

    2011-10-27 20:04:19 