channel42 2011-10-28 10:13:01 | 北京市 其他专业 | 2628查看 6回答
请问什么情况下电缆子目系数要乘与1.3
请问什么情况下电缆子目系数要乘与1.3 如: 2-149*1.3 电缆 电缆沿桥架线槽敷设 1KV铜芯电缆 电缆截面35mm2以内 子目乘以系数1.3问题补充:1芯电缆安装,定额子目乘以0.67的系数。 例如:YJV-1*35 那我在想问一下,1芯电缆乘以0.67,高压低压电缆都是吗。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般五芯电缆要考虑乘以1.3的系数
2011-10-28 10:14:51
-
5芯电缆安装,定额子目乘以1.3的系数。 例如:YJV-4*35+1*16;YJV-3*35+2*16;YJV-5*35 4芯以及3芯电缆安装,不乘系数。 例如:YJV-3*35+1*16;YJV-2*35+1*16;YJV-4*35;YJV-3*35 1芯电缆安装,定额子目乘以0.67的系数。 例如:YJV-1*35
2011-10-28 10:35:29
-
电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,单芯电力电缆敷设按同等截面电缆定额乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。
2011-10-28 11:32:39
-
竖井里面的电缆要乘系数,因因为安装比较麻烦
2011-10-28 10:18:19
-
请问什么情况下电缆子目系数要乘与1.3 回答:(五) 电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,
2011-10-28 10:32:14
-
在管道井 或者 地沟里面的管子 乘以 系数
2011-10-28 10:55:02