欲望之都 2011-10-28 10:29:00 | 广东省 安装算量GQI | 2576查看 8回答
给水管立管沿着墙面穿楼板敷设,是否还需要计算支架或者管卡,什么时候计算支架,什么管卡?
如题,谢谢。
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般是:水平干管计算支架,垂直立管计算管卡。规范有要求,隔几米设一个。
2011-10-31 10:45:43
-
给水管道立管沿墙面穿楼板敷设安装时的支架或管卡是否计算,应该安装定额说明要求弄明白相关定额子目是否包含支架时,即可据实区别对待并确定是否应该计算。 如定额说明:管径DN32及以内管道安装定额包含了的,既不再计算。而DN32以上规格管径管道的安装时就得另行计算管道支架的制作安装,并另行套相关的定额子目。
2011-10-28 15:35:11
-
如果你是扣槽的话就不用计算了,只计算扣槽就行了,不是的话:管径DN32及以内管道安装定额包含了的,既不再计算。而DN32以上规格管径管道的安装时就得另行计算管道支架的制作安装,并另行套相关的定额子目。
2011-10-28 16:36:20
-
一般来说,定额考虑了一部分小管的简易支架,你可查一下定额包含的铁件,一般轻型支架不需要单独计算
2011-10-30 19:58:57
-
给水管的材质是什么? 如果是钢管,定额中DN32以上的管道才计算支架,如果是塑料管,无论管径大小都需要计算管卡。
2011-10-28 10:48:04
-
需要计算支架的重量的,管径DN32以上的计算,以下的管道安装定额已经包含不用单独计算的。
2011-10-28 10:35:40
-
支持1楼的说法
2011-10-28 14:12:12
-
同意1楼的说法
2011-10-28 15:27:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看