monkeyson 2011-10-28 10:33:12 | 广东省 其他专业 | 1045查看 4回答
11G101-1疑问
11G101-1P58“注2:当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固钢筋长度范围内应设置横向构造筋”,并且对构造钢筋直径和间距有限定。我想请教老师:这里所说的保护层厚度不大于5d是什么意思,这里的5d是指锚固钢筋外皮距构件表面的长度,还是指锚固钢筋之间的净空距离,我搞不明白,还有就是如果大于5d就不用设置横向构造筋了吗?问题补充:这条注析提出来的背景是什么,为什么会考虑这样的要求?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这里的5d是指锚固钢筋外皮距构件表面的长度,
2011-10-28 10:34:03
-
新的平法图集的外护层是按钢筋的外皮计算了。
2011-10-28 10:40:24
-
是说的钢筋外皮到构件最近边的外皮距离。这句话说的意思在小于5D保护层的时候增加的箍筋直径和间距要求。说明后有列明应查看一下。 回复:新图集是给设计人员更大的灵活性,所以对图纸的要求也高了,很多地方设计人员是要说清楚的,作为预算人员的要求是先熟悉图集,对于图纸交代不清的要咨询,如果有经验也可以按常规处理,已保持与设计人员的思路不太远,这样计算的东西才不会相差太大。 你的理解不对,梁筋出入柱是不加箍筋的,而且在节点,就不讲保护层的,图集讲的比如,梁在同跨中断面不同,纵筋要锚固就得达到这个要求,柱中在中部搭接时,也是锚固也要达到这个要求,我是这样理解的。
2011-10-28 10:55:14
-
5D是钢筋外皮至砼外皮
2011-10-28 15:09:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看