• 钢筋连接方式

    对焊和焊接接头有什么不同 (焊接接头单面焊计算时加10d,双面焊为5d。) 看到一道钢筋题 ,连接方式为“对焊”并附有这么一句话“钢筋单根长度值按实际计算值取定”,计算上部通长筋的时候长度超过定尺长度但并未计算搭接 我想知道到底是对焊和电渣压力焊一样只计算接头不计算长度呢还是因为后面一句按实际计算取定所以没计算搭接? 若果没有后面一句话,那对焊怎么取值呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    因为对焊没有搭接长度。 对焊就是计算的实际长度。 对焊接头不计算、没有钢筋对焊定额子母。

    2011-10-28 11:01:11 

  • 这种一般按照规范来计算就ok啦。

    2011-10-28 11:02:11 

  • “对焊”是不计算搭接长度的

    2011-10-28 11:04:28 