• 底板筋搭接的问题!

    此底板钢筋是在四周剪力墙做好的情况下才开始做的!板筋采用植筋的方式植入剪力墙,植筋摆放时是一个长的(2米)和一个短的(1米)一次排列。在对量是乙方要根据钢筋锚固长度*1.4的系数(因搭接的接头在同一个界面内有50% 即锚固1.4的系数)请问是否合理?

    问题补充:主要还是想知道03G平法里34页右下角 纵向受拉钢筋搭接长度修正系数里的50%(即搭接锚固再乘以1.4的系数),和我说的底板筋这样搭接是一个意思嘛?我理解柱子的!但板的我就不知道是不是这么理解?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该按照预算定额规定的计算规则计算; 你看一下定额的计算规则,好像正常的搭接不予计算 包含在定额的损耗之内了,不过我不知道你所用的定额说明是否也是这样的;

    2011-10-28 11:25:20 

  • 接头百分率为50%时,搭接长度应该按照1.4倍的锚固长度进行计算。 底板筋还是面筋的搭接都是按照1.4倍的锚固长度进行计算。

    2011-10-28 14:32:41 

  • 03G说的是受拉钢筋,但底板钢筋是受压构件

    2011-10-28 15:12:26 

  • 看产生此问题的原因,如施工单位原因,不予考虑,因现浇板植筋施工根本不符合规范(施工缝留置位置)。如建设单位原因,可根据实际,植筋数量,单价,搭接长度等进行计算(据实计算)。另现浇的搭接也要考虑搭接系数。

    2011-11-02 11:53:23 