• 几个关于电缆方面的问题

    1、请问称为120mm2的电缆是YJV-3*120+2*70这样的电缆吗? 2、定额例提到“1kV以下截面积在10mm2以下的电缆不计算终端头制作安装”,请问是单芯10mm2还是电缆截面10mm2了? 3、电缆终端头怎么计量了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、请问称为120mm2的电缆是YJV-3*120+2*70这样的电缆吗?使用120MM的定额 2、定额例提到“1kV以下截面积在10mm2以下的电缆不计算终端头制作安装”,请问是单芯10mm2还是电缆截面10mm2了?就是指的单芯截面10mm 3、电缆终端头怎么计量了?,一根电缆计算两个终端头 定额按单根电缆头长度超过250米计算一个中间头,或者电缆不断开,但需要分接到别的设备上可计算中间头

    2011-10-28 15:50:11 

  • 嘿 我也刚学安装 1 电缆含义是三根120芯和两根70芯的交联聚乙烯绝缘电力电缆 2 这个我忘了 3 端子就是个数

    2011-10-28 15:54:18 

  • 1、请问称为120mm2的电缆是YJV-3*120+2*70这样的电缆吗?是,但不仅仅限于这一种 2、定额例提到“1kV以下截面积在10mm2以下的电缆不计算终端头制作安装”,请问是单芯10mm2还是电缆截面10mm2了?是电缆不是电线,只要是10mm2以下电缆不管几根都不做 3、电缆终端头怎么计量了?1根电缆有两头,算两个,中间设计没要求250米设1个

    2011-10-28 15:57:09 