• 应急灯套项

    请教一下:1、住宅楼中设计的应急照明灯是套一般壁灯子目,还是套用标志、诱导装饰灯子目? 2、强电中导线进出配电箱或开关箱都要预留线吗?预留的长度就按照箱体的半周长? 3、弱电中电话线、网线、电视线进出箱体都要预留线长度吗?预留的长度也是箱体的半周长?另外还要增加线缆张弛比数2.5%? 4、电话线设计为RVB4*0.5时,不能套用两芯电话线的子目吗?要套用10对电话线的子目?但是两个子目的单价相差很大呀,到底要套用哪一个呢? 请专业人士解答一下。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、住宅楼中设计的应急照明灯是套用标志、诱导装饰灯子目. 2、强电中导线进出配电箱或开关箱都要预留线,预留的长度就按照箱体的半周长. 3、弱电中电话线、网线、电视线进出箱体都要预留线长度.。预留的长度也是箱体的半周长?另外还要增加线缆张弛比数2.5%。 4、电话线设计为RVB4*0.5时,能套用两芯电话线的子目。

    2011-10-28 19:44:04 

  • 1、住宅楼中设计的应急照明灯是套一般壁灯子目,还是套用标志、诱导装饰灯子目?按灯具的实际套相应的子目。 2、强电中导线进出配电箱或开关箱都要预留线吗?是要预留。长度就按照箱体的半周长。 3、弱电中电话线、网线、电视线进出箱体都要预留线长度吗?都要预留。预留的长度一般是500MM长。另外还要增加线缆张弛比数2.5%。 4、电话线设计为RVB4*0.5时,不能套用两芯电话线的子目。要套用10对以内电话线的子目。

    2011-10-29 08:28:37 

  • 1、应急照明灯具安装应该套标志、诱导装饰灯安装的子目。具体安装相关图例示意标号及安装形式对号入座。 2、强电导线在配电箱接线箱的预留长度是按照箱体半周长计算并进入工程量。详见定额章节的留量表即可。 3、弱电线路在弱电箱的预留也是按照箱体的半周长以及线缆张弛比数2.5%。 4、RVB-4*0.5的2对4芯通讯线,不能套2芯的子目。而只能套2芯以上既10对以内的子目。因为2对至10对之间是一个子目内容。

    2011-10-29 09:52:35 