津之海 2011-10-28 21:28:57 | 天津市 其他专业 | 1356查看 3回答
消防系统图问题
1、如图所示消防端子箱内有控制模块和监视模块,图例上说明:控制模块设在消防端子箱内,监视模块设在模块箱内,那么在消防端子箱中的监视模块还要设在模块箱里吗? 2、模块箱下面的x5是5个模块吗?,报警信号总线上的-10是指10根线吗(ZR-RVS-2X1.5)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如图所示消防端子箱内有控制模块和监视模块,图例上说明:控制模块设在消防端子箱内,监视模块设在模块箱内,那么在消防端子箱中的监视模块还要设在模块箱里吗? 答:从系统图看控制模块和监视模块都设在消防风机配电箱里,但一般只设控制模块不设监视模块,你跟设计沟通一下,可能设计有误。 2、模块箱下面的x5是5个模块吗?,报警信号总线上的-10是指10根线吗(ZR-RVS-2X1.5) 答:那个不是模块箱,就是模块,模块下面标5个就是数量5个,但这个量仅供参考,你得去平面图数,报警信号总线上的-10不是指10根线,这个地方标错了,没有这么标的,信号线1路就够了,怎么可能是10路,可能想标监视模块是10个。
2011-10-29 10:23:31
-
消防端子箱中的监视模块还要设在模块箱里吗? 图中的CM模块在消防风机配电箱内 模块箱下面的x5是5个模块吗?,报警信号总线上的-10是指10根线吗(ZR-RVS-2X1.5) 消防风机配电箱是5个,所以安装模块五个 -10,很少这样表示,应该是5根信号线、5跟电源线
2011-10-29 08:03:34
-
图例上说明:控制模块设在消防端子箱内,监视模块设在模块箱内,图中不是画的箱子,是控制模块和监视模块,怎么装箱还按说明。下面5是指5个模块,每个模块1根电源1根控制线,这不就是10根吗。
2011-10-29 12:49:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看