• 消防系统图问题

    1、如图所示消防端子箱内有控制模块和监视模块,图例上说明:控制模块设在消防端子箱内,监视模块设在模块箱内,那么在消防端子箱中的监视模块还要设在模块箱里吗? 2、模块箱下面的x5是5个模块吗?,报警信号总线上的-10是指10根线吗(ZR-RVS-2X1.5)

    图例

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、如图所示消防端子箱内有控制模块和监视模块,图例上说明:控制模块设在消防端子箱内,监视模块设在模块箱内,那么在消防端子箱中的监视模块还要设在模块箱里吗? 答:从系统图看控制模块和监视模块都设在消防风机配电箱里,但一般只设控制模块不设监视模块,你跟设计沟通一下,可能设计有误。 2、模块箱下面的x5是5个模块吗?,报警信号总线上的-10是指10根线吗(ZR-RVS-2X1.5) 答:那个不是模块箱,就是模块,模块下面标5个就是数量5个,但这个量仅供参考,你得去平面图数,报警信号总线上的-10不是指10根线,这个地方标错了,没有这么标的,信号线1路就够了,怎么可能是10路,可能想标监视模块是10个。

    2011-10-29 10:23:31 

  • 消防端子箱中的监视模块还要设在模块箱里吗? 图中的CM模块在消防风机配电箱内 模块箱下面的x5是5个模块吗?,报警信号总线上的-10是指10根线吗(ZR-RVS-2X1.5) 消防风机配电箱是5个,所以安装模块五个 -10,很少这样表示,应该是5根信号线、5跟电源线

    2011-10-29 08:03:34 

  • 图例上说明:控制模块设在消防端子箱内,监视模块设在模块箱内,图中不是画的箱子,是控制模块和监视模块,怎么装箱还按说明。下面5是指5个模块,每个模块1根电源1根控制线,这不就是10根吗。

    2011-10-29 12:49:26 