• 栏板抹灰的问题

    河南02定额中 说 栏板抹灰按零星抹灰 是不是栏板内侧和外侧和栏板顶都按零星抹灰呢? 谢谢!!!!!

    问题补充:好像没有提高度的问题。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    各省不一样的!!! 定额中没说明高度的问题,只说“栏板抹灰按零星抹灰”就全按零星抹灰套好了。 比如我省的相关说明:栏板(包括压顶)按立面投影面积乘以系数2.2以平方米计算,套零星抹灰客额项目。 这当然包括外侧、内侧、和压顶了。

    2011-10-29 14:05:54 

  • 如果高度小于300,按零星抹灰,如果大于300,应该按墙面抹灰计算。

    2011-10-29 11:57:18 

  • 高度不受影响,栏板按零星抹灰

    2011-10-29 12:44:27 

  • 河南02定额中 说 栏板抹灰按零星抹灰 是栏板内侧和外侧和栏板顶都按零星抹灰的。

    2011-10-29 12:39:11 

  • 支持楼上的说法

    2011-10-29 17:21:30 