• 请问:给水、排水、消防和自喷管道支架

    请问:给水、排水和消防管道套用第八册,定额已经包含了支架的制作安装,无论管子大小是否都不需再套管道支架的子目,而自喷管道即使是卡箍连接套用第八册还是需要另外计算管道支架?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    给水、排水和消防管道套用第八册,定额中DN40以内的管中包含了支架的制作安装,DN40以外的管的定额中不包括支架要单独计算支架的工程量,自喷管道即使是卡箍连接套用第八册一样要按上面的规则去计算

    2011-10-29 13:17:39 

  • 给水、排水和消防管道套用第八册,定额已经包含了支架的制作安装,32以下的管子不需再套管道支架的子目,而自喷管道需要套用消防喷淋管道安装的定额,不是八册的定额;

    2011-10-29 13:10:32 

  • 给水、排水和消防管道套用第八册,定额已经包含了支架的制作安装,无论管子大小都不需再套管道支架的子目,而自喷管道即使是卡箍连接套用第八册也不需要另外计算管道支架。

    2011-10-29 13:11:25 

  • 给排水及消防管道安装第八册,定额工不包含管道支吊架制作安装,都是统一按照型钢重量统一计算的

    2022-12-16 08:21:30 