在他乡 2011-10-29 14:54:27 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 924查看 5回答
柱子的识别问题
1.在识别柱大样时,明明柱大样有27个,但是识别后提示只识别到了24个,为什么? 2.在识别柱后汇总计算,然后查看编辑钢筋,为什么有些柱没有钢筋呢?在柱或暗柱列表里也有这些柱子,但是计算时就是没有这些柱子。怎么回事问题补充:应该怎么办
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况一般出现在异形暗柱里,你提取钢筋线后采取点选的识别,这样准确率会高点,但并不能保证所有的暗柱都识别对,尤其是钢筋的排布,此时你就要在截面编辑中手动去排布钢筋,利用截面编辑中布置纵筋/边筋/角筋,对齐纵筋,布置箍筋等功能来排布钢筋。
2011-10-29 18:53:48
-
1、识别不完整是正常的,主要是对图纸的要求比较高,但软件在识别时遇到问题没有提示,所以这种情况现识别一下,还不成功,就采用定义的方式解决。 2、可能是只识别了柱的名称,但柱子没有识别成功。
2011-10-29 14:59:45
-
支持楼上的说法
2011-10-29 15:49:18
-
您说的情况我也遇到过,原因主要是柱大样的图层可能有问题,建议识别后严格检查一下,钢筋信息和图纸不同时直接属性修改好后,在识别柱时(识别柱前要先识别墙这样墙和墙柱分离了)提取柱边线后提取柱表示,生成柱边线了,多试验几次吧,可能在是过程中还会有其它问题。坚信你一定能行的
2011-10-29 16:20:51
-
问题解决: 1、识别柱时最好用点选识别,一次性成功 2、采用自动识别时,有些柱截面和钢筋有错误,还要进行检查修改
2011-10-29 15:20:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看