• 板受力钢筋的布置位置

    图纸上标注板的钢筋为:受力筋双向双层,还有负筋,能不能在哪里把上部受力筋设置为只布置到负筋的边,要不然负筋的位置就要有六层钢筋了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸上标注板的钢筋为:受力筋双向双层,还有负筋,能不能在哪里把上部受力筋设置为只布置到负筋的边,要不然负筋的位置就要有六层钢筋了----------------------具体要根据你的图纸确定,如果是上部通长筋+负筋,直接布置就行了,软件是不会计算分布钢筋的。如果真要断开,你可以考虑用温度筋进行布置。

    2011-10-29 17:16:31 

  • 这种负筋是和上部钢筋隔一布一的方式不会出现六层。