广联达里柱子箍筋计算
广联达里柱子箍筋根数是怎么算的啊,我明明输入的是A8@100/200,应该加密区才是100,但是3m的层高,计算出有30根箍筋.
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
搭接区,也要加密的,你是不是设置了搭接区?
2011-10-29 17:02:36
-
03G101-1图集第8页中有说: 1、抗震设计时,在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋均应按小于等于5d ( d为柱纵筋较小直径且小于等于100间距加密) 2、非抗震设计时,在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋加密,应由设计者另行注明。 估计你这根柱子设有搭接区域,把搭接去掉就行了。
2011-10-29 20:20:53
-
搭接区域也加密,同时与梁高也有关系。梁的断面越高加密区的箍筋也就越多。
2011-10-29 17:07:05
-
广联达里柱子箍筋根数是怎么算的啊,我明明输入的是A8@100/200,应该加密区才是100,但是3m的层高,计算出有30根箍筋.-------------------软件会计算搭接处的加密箍,搭接处的箍筋间距为min(5*d,100)。
2011-10-29 17:09:35
-
输入没错的话,搭接区也是加密
2011-10-30 07:31:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看