• 广联达里柱子箍筋计算

    广联达里柱子箍筋根数是怎么算的啊,我明明输入的是A8@100/200,应该加密区才是100,但是3m的层高,计算出有30根箍筋.
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 搭接区,也要加密的,你是不是设置了搭接区?

    2011-10-29 17:02:36 

  • 03G101-1图集第8页中有说: 1、抗震设计时,在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋均应按小于等于5d ( d为柱纵筋较小直径且小于等于100间距加密) 2、非抗震设计时,在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋加密,应由设计者另行注明。 估计你这根柱子设有搭接区域,把搭接去掉就行了。

    2011-10-29 20:20:53 

  • 搭接区域也加密,同时与梁高也有关系。梁的断面越高加密区的箍筋也就越多。

    2011-10-29 17:07:05 

  • 广联达里柱子箍筋根数是怎么算的啊,我明明输入的是A8@100/200,应该加密区才是100,但是3m的层高,计算出有30根箍筋.-------------------软件会计算搭接处的加密箍,搭接处的箍筋间距为min(5*d,100)。

    2011-10-29 17:09:35 

  • 输入没错的话,搭接区也是加密

    2011-10-30 07:31:12 