• 避雷网安装

    避雷网安装 沿混凝土块敷设与避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋的区别和计算规则
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    (1)避雷网敷设以“10m”为计量单位,工程量按施工图图示“延长米”计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算,即: 避雷网敷设长度(m)=施工图设计长度(m)×(1+3.9%) (2)敷设避雷网用混凝土块制作以“10块”为计量单位,工程量按施工图图示数量计算,施工图未说明时,避雷网直线段可按每1-1.5 m设1块、转弯段可按每0.5—1 m设1块考虑。 (3)均压环敷设以“10m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按施工图设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以“延长米”计算。 注意:均压环的敷设方式有两种,一种是利用圈梁钢筋做均压环,另一种是单独用扁钢圆钢做均压环。单独用扁钢、圆钢作“均压环”时,仍以延长米计量,用第二册第九章“户内接地母线敷设”子目。 (4)利用圈梁钢筋做均压环,利用柱子主筋做引下线时,柱子主筋与圈梁钢筋要互相焊接成网的,焊接工程量以焊接点以“10处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋焊接连接考虑,超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按施工图计算。 3、定额套用 定额按沿混凝土块敷设、沿折板支架敷设、混凝土块制作、利用圈梁钢筋均压环敷设和柱子主筋与圈梁钢筋焊接划分子目。使用时按规定套用相应定额子目。 4、注意问题 (1)高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额。 (2)防雷均压环如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”定额。

    2011-11-04 17:45:07 

  • 前者是安装避雷网在屋面上,要有混凝土块,要计入主材。后者是均压环敷设,在楼层中每三层敷设一圈,不计主材。这个计算长度图纸中应该明确标出的,如果是面积不大的平屋顶可以计算一周,坡屋顶屋脊线都要布置上。