monkeyson 2011-10-30 09:45:32 | 广东省 其他专业 | 584查看 5回答
11G101-1疑问
11G101-1P56,请教老师:图集列出封闭箍筋及拉筋弯钩的6种构造形式,接着有个注析 “非抗震设计时,当构件受扭或柱中全部纵向受力筋的配筋率大于3%,箍筋及拉筋弯钩平直段长度应为10d”,那么在具体平法施工图中,设计者是不是应该明确这种要求,而不是让施工人员去判断,因为这很容易被遗忘,疏忽去判断,给建筑结构带来安全隐患?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个就看设计单位的 责任态度了。 一般而言,设计单位只要指明了图集以及图集的页码,那么施工单位就按照该图集页码的规定进行现场施工,施工单位技术人员,必须熟悉 设计施工图以及 设计施工图规定的图集。 这个就要考验施工单位的【技术力量】了。 但是有的设计单位【极具责任心】,他们会在图纸的一些“说明”中,对一些特殊构造加以明确。但是现在的设计单位,基本上都不会做到这一点了。毕竟嘛,设计图纸越详细,他们费掉的时间越多,那么他们的收入就会相对减少。 当然,设计图纸是否将 图集中的特殊内容加以明确,现在没有强制性规定。 只有规定了 图集外的 特殊构造,必须在设计图纸中明确指出。
2011-10-30 09:50:17
-
11G101-1P56,请教老师:图集列出封闭箍筋及拉筋弯钩的6种构造形式,接着有个注析 “非抗震设计时,当构件受扭或柱中全部纵向受力筋的配筋率大于3%,箍筋及拉筋弯钩平直段长度应为10d”,那么在具体平法施工图中,设计者是不是应该明确这种要求,而不是让施工人员去判断,因为这很容易被遗忘,疏忽去判断,给建筑结构带来安全隐患? 设计、施工都有注意义务
2011-10-30 10:00:59
-
一般按照抗震要求去做。我在施工时一般都忽略非抗震要求。
2011-10-30 10:29:11
-
设计者是 应该明确这种要求, 施工人员也应该学会判断,不应该疏忽去判断,给建筑结构带来安全隐患,如果这样 那根本就不是一个合格的施工人员!!!
2011-10-30 09:48:09
-
首先设计人员的责任大些,但一个合格的施工队伍也是有责任对设计中不符合规范图集要求,又无说明和采取的措施,要在图纸会审和施工当中提出技术核定,请求设计人员交底和解答。现在设计图纸的总说明中都会说依据什么图集要求,或未注明处按图集要求。所以施工单位要特别注意审图,各规范要熟悉牢记,一个好的预算人员,首先应该是一个好的施工人员。
2011-10-30 10:16:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看