wds2010611 2011-10-30 09:59:57 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 287查看 5回答
基础梁的问题
1.图中的基础梁2b20指的是上部通常筋还是下部通长筋? 图图中的原位标注怎样理解? 求详细的解答
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳上部通长筋~ 左边第一个3B18为下部钢筋 左边第二个3B18同理 3B20为左支座钢筋 标注方法理解跟梁标注一样
2011-10-30 10:03:26
-
只好定义为框架梁,这样都能按设计图纸将钢筋输入。
2011-10-30 10:16:26
-
答:记住这个规定 凡是集中标注中的钢筋就是指整个构件均要设置的,也就是通长设置的钢筋;而原位标注的钢筋这是在这个部位需要布置的钢筋,原位标注的钢筋数量包含了集中标注的钢筋数量,当二者出现不同时,以原位标注为准。 比如 你的图上有 3B20 表示在这个支座的上部钢筋要设置3根20的二级钢筋,这个3根包含了集中标注中的2B20(2根),所以实际上这个支座部位上部附加钢筋只要增加一根就可以了。 集中标注纵向受力钢筋的格式 上部钢筋数量规格:下部钢筋数量规格(上部在先,下部在后)。当省略下部钢筋标注的,就要到原位标注来确定下部纵向受力钢筋的设置。 我们不用考虑相反的问题(那是设计人员在写标注信息时考虑的),我们就按图纸上的标注信息输入。
2011-10-30 10:17:57
-
1.图中的基础梁2b20指的是上部通常筋还是下部通长筋?上部的。 但广联达里的基础梁输入好像与框架梁是相反的 3b18 只能输到上部钢筋 请问怎么回事? 在基础中的梁有两种形式,一种是梁不悬空的,是基础梁。一种是悬空的得按框架梁来处理。
2011-10-30 10:16:06
-
支持,预算交流群183238363大家踊跃加入吧
2011-10-30 11:01:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看