观海华庭 2011-10-30 13:03:02 | 山东省 土建算量GCL2013 | 2033查看 3回答
各位老师,关于有梁板的模板 脚手架 谢谢~
1.有梁板里包括框架梁和非框架梁,是否有模板和脚手架? 2 .如果有,计算模板与脚手架时,是否 板 框架梁 非框架梁 全部分别都计算?脚手架? 3.有梁板的模板和脚手架是否有超高?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.有梁板里包括非框架梁,框架梁套单梁,计算模板,有梁板不计算脚手架。 3.有梁板的模板,如果超过3.6米,要计算超高。 有梁板不计算脚手架,是指板 梁都不计算。
2011-10-30 13:15:04
-
模板是会有的,模板超过3.6m是要计算增加费。脚手架套用了综合脚手架就不能在计算了 按檐高计算
2011-10-30 13:07:48
-
1.有梁板里包括框架梁和非框架梁,是否有模板和脚手架? 肯定有模板和脚手架,模板按接触面积计算,支撑系统的脚手架在模板定额中已含 2 .如果有,计算模板与脚手架时,是否 板 框架梁 非框架梁 全部分别都计算?脚手架? 板、框架梁、非框架梁 分别计算,汇总后套有梁板子目 3.有梁板的模板和脚手架是否有超高? 有超过,3.6m以上套板超高子目 只要高度超过3.6m,都要套超高子目
2011-10-30 13:13:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看