小蚂蚁 2011-10-30 13:26:57 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 555查看 3回答
梁原位标注问题
大家好,本人初学。请大家指教。有一框梁集中标注为KL3-2(2) 4500*1700 A10@100/150(4) 2C25+(2C12) G4B12 在原位标注上钢筋信息是:第一跨下部钢筋处为:250*650 3C25 G4B12 A10@100/200(2) 第一跨右支座原位标注为:2C25+4C32 3/3 第二跨左支座处原位标注为:2C25+11C32 6/5/2 按照钢筋信息输入后,汇总计算。我的问题是为什么在输入钢筋信息后第一跨和第二跨上部都显示架立钢筋为(2C12),但是计算结果里面没有第一跨架立钢筋的数量,只有第二跨架立钢筋的结果。 另外,请问支座钢筋的数量怎么计算的,计算结果为一跨右支座钢筋合计为4根,二跨左支座钢筋的数量合计为7根,请大家详细说下,好吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,你这个属于变截面梁,第一跨下部钢筋处为:250*650 3C25 G4B12 A10@100/200(2) 在第一跨中箍筋为两支箍,所以不需要架立筋,根据梁平法规则架立筋是起支撑箍筋作用在箍筋肢数大于2时才设置,而且说明当原位标注和集中标注不同时以原位标注为准因为原位标注表达的是某段梁的特殊数值,软件也是这样默认的,而你第一跨的原位标注也没有架立筋,所以软件在汇总计算后也不会有架立筋的信息。 至于支座钢筋数量,只要你按图纸说明把支座钢筋输入正确,软件计算还是比较准确的。 再者你这梁也太大了吧,是不是基础主梁啊?是不是信息注错了,我看你那截图也没那么大啊
2011-11-02 17:18:40
-
首先支座的计算与支座的类别有关系,其次支座钢筋的计算还与计算设置和节点设置有关系
2011-10-30 13:36:08
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看