36****@qq.com 2011-10-31 01:35:09 | 海南省 安装算量GQI | 1535查看 5回答
广联达算量2011横管与喷头间没有生成短立管
广联达算量2011横管与喷头间没有生成短立管,横管的标高设置为(层顶-1.43),喷头标高设置为(层顶-1.45),有了标高差还是没有生成短立管
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当然生不成短管了,直接用弯头就连接了
2011-10-31 09:16:08
-
设置的距离太短了吧 喷头高度都比0.02 长,换个设置看看
2011-10-31 08:11:42
-
楼上说的对,刚试验了下,你就少0.01距离,2个构件最少要有0.03才有短管
2011-10-31 09:05:40
-
支持1楼的说法
2011-10-31 09:23:12
-
应该先识别喷头,然后在识别管道,如果横管与喷淋头过近就不需要立管了。
2011-11-03 10:15:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看