study_hero 2011-10-31 20:03:01 | 北京市 其他专业 | 1367查看 4回答
大于200的套管如何套定额(北京地区)
在锅炉房预留预埋施工过程中,出现DN350、DN450、DN600、DN700刚性防水套管和钢套管。 请问: 1、2001北京定额中,一般填料套管均为管道直径,13-41~13-50,DN15~DN125直径以内的,套管比管径大两号,13-51~13-60,DN150~DN700直径以内的,套管管径大一号,是否正确??? 2、2001北京定额中,刚性防水套管(制作)均为管道直径,13-12~13-15,DN50~DN125直径以内的,套管比管径大两号,13-16~13-25,DN150~DN700直径以内的,套管管径大一号,是否正确??? 3、2001北京定额中,刚性防水套管(安装)定额中的**直径以内,是指套管直径吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在锅炉房预留预埋施工过程中,出现DN350、DN450、DN600、DN700刚性防水套管和钢套管。 请问: 1、2001北京定额中,一般填料套管均为管道直径,13-41~13-50,DN15~DN125直径以内的,套管比管径大两号,13-51~13-60,DN150~DN700直径以内的,套管管径大一号,是否正确???(正确:套管大两号(或大一号),体现在套管上,例如13-41是DN15的套管,但子目里面的焊接钢管管径是DN25的,做出来的套管是DN25的,里面穿DN15的管道,却只计算成DN15的套管子目。) 2、2001北京定额中,刚性防水套管(制作)均为管道直径,13-12~13-15,DN50~DN125直径以内的,套管比管径大两号,13-16~13-25,DN150~DN700直径以内的,套管管径大一号,是否正确???(正确:套管大两号(或大一号),体现在套管上,例如13-12是DN50的刚性防水套管,但子目里面的焊接钢管管径是DN100的,做出来的刚性防水套管是DN100的,里面穿DN50的管道,却只计算成DN50的刚性防水套管子目。) 3、2001北京定额中,刚性防水套管(安装)定额中的**直径以内,是指套管直径吗?(是指套管里面通过的管道直径,大三号、或者大两号、大一号都是体现的子目里面的焊接钢管上。说白了,就是做好了的DN100D 防水刚性套管只能按DN50的刚性防水套管计算。) 北京定额与全统定额、外地定额在套管问题上是不一致的,北京定额是以穿过套管中的管道直径计算的,而外地定额是以套管的大小直径来计算的。
2011-11-01 09:11:32
-
施工中出现DN300以上套管需自已用钢板加工了,DN150以上管径的套管大一号,定额中公称直径指管道直径,材料表中钢管是套管直径。
2011-11-01 08:57:40
-
同意楼上的。
2011-10-31 20:13:58
-
1、套用套管直接找管径与管道管径相相同的套用。 2、同上。 3、是指管道直径。 回复:如果查图方便的情况下,可以查看安装图。如果查不到安装图就只要以通常以小两号向下找套用定额。 大二号是通常说法,如果分析能确定一个号,这也是依据。
2011-10-31 20:11:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看