• 关于楼层管理中有关子楼层的问题

    有一个工业厂房(框架结构)高8m,局部二层(4.5+3.5),还有一跨就只有5m,请问应该怎么进行工程设置?

    问题补充:我一开始是设置了一层,增加了两个子楼层,但是计算结果局部二层的工程量重复,模板和脚手架超高计算也不对

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    注意一点,子楼层的底标高与所在主楼层的底标高是一致的,只是顶标高不受主楼层的层高限制。 你按照这个思路去调整楼层设置就好了。

    2011-11-01 08:27:28 

  • 在图形8.0中,只要记住一个原则,主楼层和子楼层没有任何扣减关系。,是两个单独的楼层,所以在设置子楼层考虑工程量是否重复,要从这个方面去考虑。

    2011-11-01 08:54:01 

  • 可以进行分层设置...

    超高计算

    2011-11-01 11:00:24 