• 手算钢筋梁板中的箍筋和算墙柱的箍筋是一个算法吗

    我会算墙柱中的箍筋 但是不知道算梁板的箍筋算法是不是和墙柱的箍筋算法一样 算梁的箍筋个数怎么算啊 比如说是框架梁 长度从哪儿到哪儿然后再除以箍筋间距啊 还有梁的箍筋个数怎么算啊 和框架梁的问题一样不知道长度是从轴线到轴线 还是到墙的两边外边线啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁和柱的箍筋计算方法是一样的,都有加密和都是离柱边或梁边5cm开始的,原理一样的

    2011-11-01 09:46:16 

  • 柱的箍筋上下贯通, 梁的箍筋仅布置在净跨范围内, 计算时:两端加密区个数(一二级抗震2h范围)加上:(净跨-2*50-2*加密区长度)除以非加密区间距取整。

    2011-11-02 19:40:28 

  • 梁墙柱箍筋的算法是一样的,都是净尺寸两边各减5CM除以间距就是个数

    2011-11-02 11:58:23 