29****@qq.com 2011-11-01 11:06:35 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1218查看 1回答
您好 我想问一下 什么情况下才会再剪力墙的垂直筋前面加上*号《什么是本层锚固呢》?图纸中没有说明
您好 我想问一下 什么情况下才会再剪力墙的垂直筋前面加上*号《什么是本层锚固呢》?图纸中没有说明是不是本层锚固或者垂直筋连续通向上一层呢?不加*号和加*号的区别是什么呢?不加*号不是也会计算锚固值吗?本层锚固是什么意思呢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、你好,看下图,左边的剪力墙垂直筋信息为:(1)B12@200+*(1)B12@200,右边的剪力墙为(2)B12@200。 2、左边加了“ * ”号的那排垂直筋就在当前层锚固了,就不像右边的剪力墙那样继续往楼上走了。 3、是否需要加“ * ”,是根据您的上下层剪力墙截面是否变化、以及变化多大来的。参见11G101-1第70页
2011-11-01 15:56:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看