• 您好 我想问一下 什么情况下才会再剪力墙的垂直筋前面加上*号《什么是本层锚固呢》?图纸中没有说明

    您好 我想问一下 什么情况下才会再剪力墙的垂直筋前面加上*号《什么是本层锚固呢》?图纸中没有说明是不是本层锚固或者垂直筋连续通向上一层呢?不加*号和加*号的区别是什么呢?不加*号不是也会计算锚固值吗?本层锚固是什么意思呢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、你好,看下图,左边的剪力墙垂直筋信息为:(1)B12@200+*(1)B12@200,右边的剪力墙为(2)B12@200。 2、左边加了“ * ”号的那排垂直筋就在当前层锚固了,就不像右边的剪力墙那样继续往楼上走了。 3、是否需要加“ * ”,是根据您的上下层剪力墙截面是否变化、以及变化多大来的。参见11G101-1第70页

    直筋

    2011-11-01 15:56:30 

点我,有新答案通知你哦