    1.下面的安装照明图纸(图1)有一点看不懂: 设计说明里面说“灯具均增加接地线,应急灯具均另增加充电线。所有照明、单相插座回路穿3根线,三相插座回路穿4根线,平面上不再标注。” 低压接地制式:TN-C-S系统。 问题和图纸都在截图里面,我想知道这图具体的工作原理和线路的具体走向。 还有从配电箱出来连插座的线(距地0.3m)如何走的?就近原则从配电箱下引出来走下面沿墙暗敷还是走顶板? 2.图2 那种子方法对?

    就近原则

    敷设

    问题补充:图2,如果例一正确的话那么所有顶板敷设的线,连接不是吸顶安装的开关、灯具什么的,是不是都要从顶板引下来一根线到用电设备,再从用电设备引上去一根线,走顶板再引下去接另一个用电设备?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.灯具均增加接地线,应急灯具均另增加充电线,你的理解是对的,问题2中的应该是个充电的开关。 2.例一正确,图2,如果例一正确的话那么所有顶板敷设的线,连接不是吸顶安装的开关、灯具什么的,是都要从顶板引下来一根线到用电设备,再从用电设备引上去一根线,走顶板再引下去接另一个用电设备。

    2011-11-01 11:52:55 

  • 1.灯具均增加接地线,应急灯具均另增加充电线,你的理解是对的,问题2中的应该是个充电的开关。 2.例1是正确的,插座线基本都那么走。从配电箱内引出的电源线到吸顶灯再返回到灯具的开关内

    2011-11-01 13:17:09 

  • 灯具均增加接地线:只在原灯线基础上增加一根BV线(不算开关处); 应急灯具均另增加充电线:可以不计,因为充电电池在灯具里; 连接不是吸顶安装的开关、灯具什么的,是不是都要从顶板引下来一根线到用电设备,再从用电设备引上去一根线,走顶板再引下去接另一个用电设备? 电路无定式,只要原理对,就近走就行。