qi****@163.com 2011-11-01 13:27:51 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 2487查看 6回答
暗梁是梁不
暗梁是梁不
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗梁不是梁,是剪力墙顶部的加强区,只计算钢筋,不计算混凝土!
2011-11-01 13:28:46
-
暗梁是梁不 回答:暗梁是梁的一种。在图形设计,钢筋抽样里是事实存在的构件。在计价软件里不单算,混凝土并到墙里。模板也不单算。
2011-11-01 13:51:19
-
暗梁(设计代号AL)是钢筋混凝土剪力墙的顶部加强,是墙的一部分,只需要计算钢筋消耗量,其工程量与墙合并。
2011-11-01 13:55:09
-
暗梁,在钢筋算量里定义暗梁,在图形算量里合并于剪力墙。
2011-11-01 13:29:35
-
暗梁,是剪力墙上有门、窗、洞口时的抗震加强构件, 只是计算钢筋。
2011-11-01 14:14:48
-
暗梁是梁不 答:只有剪力墙,才会有暗梁的存在,暗梁、暗柱都是剪力墙的加强带,是剪力墙的一部分,先设置剪力墙再画暗梁,该工程量合并到剪力墙相应定额子目中。 以下是陈教授答复(一) ●墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度,当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可? ■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是“锚入板中”(因板不是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。
2011-11-01 14:05:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看