• 暗柱箍筋加密问题

    暗柱详图上给的暗柱箍筋为C8-200 我们画图的时候就输入C8-200 可是施工方不同意,说是03G101图集上要求加密,必须输入C8-100/200才行。 施工方的说法是结构说明里有未注明的按03G101图集施工。我们应该怎么做,有没有具体规定什么的。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    严格按照图纸标注施工,标注A10@200,属于柱子全高不加密

    2011-11-02 19:19:43 

  • 看一下现场怎么做的不更简单。

    2011-11-01 16:07:21 

  • 有图纸按图纸。。图纸已经注明间距200.。说明不加密足够满足了,为何要加密

    2011-11-01 16:06:34 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!