realfox@126.com 2011-11-01 15:45:45 | 北京市 其他专业 | 2366查看 3回答
屋面框架梁的集中标注
WKL1 200*(500~1021)C8@100/200(2) 3C20:3C20 G8C12 (+0.000~+0.521) 括号内的数字(500~1021)与(+0.000~0.521)指的是什么? 还有折梁的钢筋怎样计算?是通长计算还是打断锚固?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳高度变化:(500~1021),支座处为500,梁端为1021; (+0.000~0.521)指的:梁底水平,梁顶斜着向上。 注意:配筋时面筋3C20应随梁顶面斜着向上绑扎。
2011-11-02 19:28:18
-
说明是变截面梁一端高500另一端高1021,标高也随之变化
2011-11-01 15:47:39
-
WKL1 200*(500~1021)C8@100/200(2) 3C20:3C20 G8C12 (+0.000~+0.521) 括号内的数字(500~1021)与(+0.000~0.521)指的是什么? 还有折梁的钢筋怎样计算?是通长计算还是打断锚固? 上部钢筋是通长计算 下部钢筋是打断锚固的,在图集里面有做法 这个梁应该是变截面梁,你看看剖面图跟节点详图看看
2011-11-01 15:49:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看