• 在把板钢筋绘好后,汇总计算,查看钢筋时,不知道这个“588”的受力筋是什么?

    在把板钢筋绘好后,汇总计算,查看钢筋时,不知道这个“588”的受力筋是什么?

    受力筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    出现这样的情况,很有可能是你在输入负筋尺寸时误把钢筋名称改了,应该不影响钢筋计算的,你可以在板负筋的构件信息里检查并修改该负筋的名称

    2011-11-02 20:36:39 

  • 你自己怎么 定义的,SLJ-3.2.。。。。只是布置的横向的话,应该会有温度筋的,不然怎么绑扎。但是你的筋是8个的,图看不清,不清楚

    2011-11-01 15:58:16 

  • 在把板钢筋绘好后,汇总计算,查看钢筋时,不知道这个“588”的受力筋是什么?-----------------------一种情况是你的梁在柱的位置没有画到与之相垂直的梁相交,板在你的梁端部计算了一根受力筋;另外一种情况就是你的板可能局部多出了一小块。

    2011-11-01 16:55:31 

  • 一定是在板筋设置时尺寸输错了

    2011-11-01 17:57:08 

  • 查看钢筋三维,点击588这一行,这根钢筋就会高亮显示,你就知道在哪了。

    2011-11-01 21:33:07 