realfox@126.com 2011-11-01 15:53:54 | 福建省 其他专业 | 1101查看 7回答
山东96安装定额电气线管问题
如果依据现在的全统定额,那么半硬质线管的剔槽是要单独计算的。但我不知道96定额的线管剔槽是否需要单独计算,请专家指教。 96定额其实是一部概算定额,对于一部概算定额来讲,单独计算剔槽有点不可思议。问题补充:定额的工作内容:配管、接线盒安装及接线箱制作安装。没有说明包含“剔槽”。 我说的是“半硬质塑料管暗配”子目,不是电线管或是其他管。 大家意见不一,让我怎么选择答案呢?我就是不懂才问的,让一个不懂的人来选择答案,这样的设计是有问题的。如果发起投票也是有问题的,并不是人多就正确。怎么办呢?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳96定额是综合定额,山东半硬质塑料电气管暗敷应该根据管道公称直经套用电气工程补充定额中---塑料电线管(粘接)砖混凝土结构暗配(公称直经20-70mm以内)定额项,定额为1-4-75B至1-4-78B, 该电线管定额项中的工作内容虽然只有配管、接线盒安装及接线箱制作安装,但在定额议价材料中含有碳化硅砂轮和水泥砂浆,所以在电线管定额中综合考虑了“剔槽”,在济南一次造价培训时明确提到这一点。
2011-11-01 17:14:34
-
不单独计算剔槽项目,已经在定额中包括。
2011-11-01 15:59:18
-
如果依据现在的全统定额,那么半硬质线管的剔槽是要单独计算的。但我不知道96定额的线管剔槽是否需要单独计算,请专家指教。 山东省的1996年定额墙体剃槽需要单独计算 96定额其实是一部概算定额,对于一部概算定额来讲,单独计算剔槽有点不可思议 96定额不能算是概算定额,只是定额项包容量较大
2011-11-01 16:40:33
-
塑料管定额已经包括 钢管 需另外计算 见2-1553以上
2011-11-01 16:30:24
-
96综合定额中含着预留预埋包括踢槽是针对小红砖的,现在的加气砼砌块,多孔砖不含踢槽,要单独套定额
2011-11-01 18:44:46
-
单独计算剔槽是二次装修的情况。一般新建工程是按预埋来综合考虑的,故不计算剔槽。 “96定额其实是一部概算定额”是错误的说法。96定额应该是综合预算定额。96安装和消耗量定额无太大区别。
2011-11-02 07:40:12
-
需要另行套用定额,借用老定额中墙体剔槽项目
2011-11-02 09:01:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看