初学软件 2011-11-01 16:41:14 | 广东省 其他专业 | 3290查看 1回答
冲孔灌注桩实际出槽量怎么计算?
深圳2003定额中对于混凝土灌注桩有如下规定:2.沉管灌注混凝土桩和钻、冲孔灌注混凝土桩子目中的混凝土含量按1.20扩散系数考虑,实际出槽量(以实际配合比,密度按2400kg/m3计算)与子目取定不同时,可调整。 请教各位:1、实际出槽量指的是什么?如何计算?在结算时如何按照次说明调整? 2、实际灌注桩砼的充盈系数大于1.2,可以调整吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、现场实际的浇混凝土量,需要有现场的施工记录,并由监理确认。 2、没有现场记录或预算,就是按实际计算的体积乘上1.2。 “谢谢您的回答,另合同中约定工程量按照定额计算规则,结算时按照实际灌注量结算,这样是否矛盾呢?”不矛盾。 “实际出槽量跟实际灌注量是一个意思吗?有点糊涂”咱们按图纸规格计算的体积,钻孔时是会存在着塌陷的不确定数,定额含量的1.2是测定的一个数据,而工程施工的过程中是千变万化的,它有可能是超过1.2,也有可能在1.2的范围内(但机会很小),所以定额就给出一个按照实际的出槽量计算。 “那只要有现场经监理确认了的实际砼浇筑的量,我就能按照这个量跟业主结算是吗?老师”就不知道你这个监理确认的量是什么量了,如果已经包括了充盈系数就可以,否则你还是按定额计算。 “没有说明是否包含充盈系数,就是混凝土的实际灌注量,这个量大于充盈系数1.2,有的达到了1.3”那这就是按1.3计算的了。 “非常感谢!”见笑了。
2011-11-01 16:43:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看