造价新手 2011-11-01 17:51:59 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 405查看 7回答
关于梁的次梁加筋和吊筋
图上没个次梁和框架梁的交接处都有加筋 那是不是有吊筋? 图上框架梁13跨 没个交接都有加紧的话 有24处要标注 ? 不用管直接标12跨?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸上没画,不一定没有,要看图纸说明,你可以应用自动生成吊筋,其中包括需要加密的箍筋,可以整栋楼自动生成,很方便的!
2011-11-01 17:58:17
-
图纸说明里有就有,没有的话,原位标注会表明加筋的,特别是吊筋。再不清楚就咨询设计院
2011-11-01 18:03:14
-
看一下结构设计总说明,一般按照规范要求设计的图纸,主次梁的地方都有吊筋
2011-11-01 19:11:02
-
次梁与主梁相接应该都加有吊筋 还有吊筋两边的箍筋 但具体的应该看你的图纸说明
2011-11-01 19:30:10
-
一般主次梁相交都会有吊筋,你可以点取自动生成吊筋功能。
2011-11-01 19:38:40
-
图纸总说明里会写出次梁加筋怎么布置,直接按照总说明上写的来自动生成吊筋即可。软件把吊筋和次梁加筋做在一起了,可以单独分开布置。
2011-11-01 21:01:05
-
看结构图纸说明,如果图纸没有画出来你要仔细看下,如果图纸有画那你就看,画出的那些部位有就有没有就是没有了
2011-11-02 08:56:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看