• 关于过梁图集疑问,急用,拜托

    图纸上,GL4152 通口宽度1200<L≤1500 标准图集03G322-3 GL7122 通口宽度1200<L≤1500 标准图集03G322-3 疑问:1、请问当洞口为1300采用哪个过梁 2、发现03G322-3图集中无相应编号GL,但是在03G322-1中有,请问是否可以使用,请问过梁图集03G322-1,03G322-2,03G322-3有啥区别,急用,请高手明示谢谢在线等。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题一: “4”代表墙厚:240;“7”代表墙厚:370; “15”代表净跨:1.5m;“12”代表净跨1.2m; “2”代表荷载等级:2级; 1.3m洞口根据墙厚选用1.5m的过梁,仅长度减小(偏安全) 问题二: 03G322-1,适用于:烧结普通砖,蒸压灰砂砖,蒸压粉煤灰砖砌体洞口过梁; 03G322-2,适用于:KP型烧结多孔砖,M型模数多孔砖砌体洞口过梁; 03G322-3,适用于:混凝土小型空心砌块砌体洞口过梁; 03G322-4,适用于:混凝土小型空心砌块夹心墙砌体洞口过梁;

    2011-11-02 17:35:22 

  • 图纸上,GL4152 通口宽度1200<L≤1500 标准图集03G322-3 GL7122 通口宽度1200<L≤1500 标准图集03G322-3 疑问:1、请问当洞口为1300采用哪个过梁 当洞口为1300采用哪个过梁 采用相应墙体宽度的 过梁 长度为1500mm 、

    2011-11-02 19:15:26 

  • 你好! 1、你要先看清楚过梁土集的 标注说明:GL-ABCD,GL表示过梁的简称代号,A表示墙厚,以2、4、7分别表示120、240、370墙;BC表示洞口的净宽,如12就表示洞口宽度为1200毫米,一般用Ln表示;D表示外加荷载等级以1、2、3、4分别表示0、15、30、45KN/m; 如GL-4152,表示:过梁宽为0.24米(墙厚),洞口为1.5米,过梁钢筋和混凝土等级按照2级施工,在这里,设计洞口虽然是1.3米,但是,设计是要你按照1.5米过梁配筋使用的,其他不变。 2、03G322-1,适用于:烧结普通砖,蒸压灰砂砖,蒸压粉煤灰砖砌体洞口过梁; 03G322-2,适用于:KP型烧结多孔砖,M型模数多孔砖砌体洞口过梁; 03G322-3,适用于:混凝土小型空心砌块砌体洞口过梁; 03G322-4,适用于:混凝土小型空心砌块夹心墙砌体洞口过梁; 你要综合各种情况分别套取相应土集使用。 祝你成功。

    2011-11-02 19:25:40 

  • 我看你的问题,需要与设计院的同志联系解决

    2011-11-01 21:02:16 

  • 一般设计都会在注释中说明,如果未说明,就应该向设计单位人员询问,看看再设计的时候在参照那一本图集,不要去猜测设计的意图,以免造成错误!

    2011-11-01 21:41:36 

  • 可以使用03G322-1图集,1300过梁也使用GL4152相对应的过梁参数。具体使用哪个图集应看墙体材质而对应的去采用图集。

    2011-11-01 23:51:45 

  • 03G322-2适用于烧结多孔砖砌体结构,03G322-3适用于混凝土小型空心砌块砌体结构。 其他的应该是按照03G322-1。 我没有看到设计,不好判断,请你核对设计说明,在选择合适的图集。 不好说,也可能是设计的错误。

    2011-11-01 21:48:39 

  • 图纸上,GL4152 通口宽度1200<L≤1500 标准图集03G322-3 GL7122 通口宽度1200<L≤1500 标准图集03G322-3 疑问:1、请问当洞口为1300采用哪个过梁 答:当洞口为1300应采用1800过梁,因为没有这种型号的,只能大于不能小于,如果采用1500,则每边过梁伸入墙体支座的长度少于250,规范要求过梁伸入墙内支座不少于250。比如,钢筋等强换算,只能大于不能少于一样。 2、发现03G322-3图集中无相应编号GL,但是在03G322-1中有,请问是否可以使用,请问过梁图集03G322-1,03G322-2,03G322-3有啥区别,急用,请高手明示谢谢在线等。 答:-1这是过梁的荷载等级,共分7个等级,见截图。如果设计施工图要求-2,过梁图集中没有这种型号的,只能套用-3.也就是说,设计有个原则,只能大于保守一点安全系数大一点,绝对不能小于。 对于以上述说,最好用工程技术核定单送设计院、业主、监理确认,因为牵涉到今后工程结算,因为改变了过梁型号,加大了过梁,它的配筋也增加了,所以影响到造价。

    梁图

    洞口

    2011-11-02 07:20:25 

  • 有些东西设计给的不太明确的时候还是问设计院,我们随便用别的图集可以,可是一旦最后与甲方的设计不符合,或达不到设计要求责任不好弄了

    2011-11-02 06:15:54 