• 异形梁钢筋锚固

    一个异形梁L形,两端与400*400框架柱相连,异形部分角部一根A6的直筋钢筋,钢筋软件里计算在柱里的锚固为0.5*400+5d 请前辈们指点一下这个锚固长度的依据来自哪儿,尤其是5d,有图集还是规范 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好在08G101-11中49页4.9说明:有抗震设防要求的框架,框架梁下部纵向钢筋应在支座内锚固。并应满足抗震设防要求的锚固长度laE,且应过柱中心线加5倍的纵向钢筋直径。所以你那。0.5*400即是伸入柱中心线长度,0.5d即是过中心线5倍直径。所以就有计算式:0.5*400+0.5d

    2011-11-02 09:02:22 

  • 5d是弯钩长度。

    2011-11-01 23:09:13 

  • 图集中规定锚固长度为laE且大于或等于0.5*hc(400为柱沿框架梁方向的边长)+5d(梁钢筋直径),来源自03G101-1第54页或11G101-1第80页等。

    2011-11-02 00:20:50 

  • 03G101-1图集专门对梁,柱的锚固进行解释

    2011-11-02 07:36:24 

  • 图集03G101-1里有解释

    2011-11-02 08:20:22 

  • 此为过中加5d。

    2011-11-02 23:02:50 