• 约束边缘构件加强区

    约束边缘暗柱的加强区是算柱子的时候算柱子,加强区另外算还是全部合一起,算柱子的时候一起算?还有想问下,加强区的箍筋是深入整个柱子还是深入到柱子的哪里,图纸上都没明确说明尺寸
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    lc加强区的箍筋和拉筋都在其他钢筋输入或者编辑截面中也可以绘制,但是,lc区域不包含在按住核心区内,也就是暗柱的截面不包括LC加强区! 加强箍筋伸入暗柱的尺寸一般暗柱表中会给出,如果确实没有给出,也不影响钢筋量,不过你还要下咨询设计方!

    2011-11-02 09:02:23 

  • 约束边缘暗柱的加强区是算柱子的时候算柱子,加强区不是另外算而是全部合一起,算柱子的时候一起算的。 还有想问下,加强区的箍筋不用深入整个柱子而是深入到柱子的中心就行了。

    2011-11-02 08:57:17 

  • 支持楼上说法

    2011-11-02 09:04:50 

  • 如果是暗柱中的约束边缘LC都相同,可以直接在暗柱中其他箍筋里输入,有个别不同的可以修改构件名称,其二就是单构件直接输入

    2011-11-02 09:13:54 