• 如图 剪力墙暗梁与连梁重叠,这个数值是什么意思?

    剪力墙暗梁与连梁重叠 的情况 ,暗梁要保证LLE的搭接,连梁要保证LAE的锚固。 如图 1.图二计算过程中画红圈处的‘-750’是什么意思呢? 2.怎么计算过程中要减一个LAE和加一个LLE呢?这样的暗梁钢筋长度计算过程正确么? 新手问题,望解答~~

    暗梁

    连梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    连梁洞口宽度1500,轴线刚好标到洞口中间。(注意洞口的位置) 计算过程: 4000-750:左轴线到洞口边缘; -max(Lae,600):即减去连梁钢筋锚固长度; +max(Lle,600):即加上暗梁与连梁的搭接; 后面的数字为:左轴线以外钢筋平直段和弯折长度。

    2011-11-03 13:31:25 

  • 750就是LL宽度的一半哈!下面那个我就不懂了

    2011-11-02 12:54:29 