光咣 2011-11-02 12:43:05 | 江西省 其他专业 | 1457查看 2回答
如图 剪力墙暗梁与连梁重叠,这个数值是什么意思?
剪力墙暗梁与连梁重叠 的情况 ,暗梁要保证LLE的搭接,连梁要保证LAE的锚固。 如图 1.图二计算过程中画红圈处的‘-750’是什么意思呢? 2.怎么计算过程中要减一个LAE和加一个LLE呢?这样的暗梁钢筋长度计算过程正确么? 新手问题,望解答~~
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连梁洞口宽度1500,轴线刚好标到洞口中间。(注意洞口的位置) 计算过程: 4000-750:左轴线到洞口边缘; -max(Lae,600):即减去连梁钢筋锚固长度; +max(Lle,600):即加上暗梁与连梁的搭接; 后面的数字为:左轴线以外钢筋平直段和弯折长度。
2011-11-03 13:31:25
-
750就是LL宽度的一半哈!下面那个我就不懂了
2011-11-02 12:54:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看