guanglianda789 2011-11-02 16:34:30 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 731查看 5回答
连梁侧面钢筋问题
图集上连梁标明侧面钢筋满足锚固,或大于600,在软件中怎样设置呢?我算的地下室连梁的侧面钢筋锚固小于600,软件怎没按照600算呢,哪位给帮帮忙,谢谢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图集中应是连梁“主筋”满足锚固且大于600。未设计侧面钢筋的,侧面钢筋用剪力墙水平筋连续通过。
2011-11-02 22:53:15
-
无能为力啊,我也遇到同样的问题
2011-11-02 17:03:00
-
只能是图纸中的要求,调整完长度后,锁定构件即可。
2011-11-02 17:11:38
-
图集上连梁标明侧面钢筋满足锚固,或大于600为主筋,尔侧面钢筋为腰筋或为剪力墙水平筋。
2011-11-02 17:18:00
-
您好!现在这个问题已经提交需求了,会在以后版本解决,现在可以通过编辑钢筋后锁定构件解决。
2011-11-03 11:04:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看