八级瓦工 2011-11-02 19:41:10 | 北京市 其他专业 | 4324查看 2回答
关于剪力墙竖向钢筋跟楼板锚固的问题,依据在什么地方啊
●墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度,当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可? ■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是“锚入板中”(因板不是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。 (这个是陈青来在山东大学的解释)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
请参照11G101-1中第70页“剪力墙竖向钢筋顶部构造”伸至顶部弯折12d,不过弯折要向墙内。
2011-11-02 20:37:54
-
看见你那墙顶端有框架梁了么KL,墙是锚固在KL里面,而你图中板是以KL为支座,所以不存在剪力墙锚固到板里的问题。那个是KL不是暗梁。
2011-11-03 08:16:09