MXMM 2011-11-02 21:16:11 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 1093查看 2回答
剪力墙负一层钢筋标高的设置
1.工程有4层,只有负一层有剪力墙,层高5.35米(既从筏板面到墙顶标高也就是到负一层的顶标高),筏板厚度400mm,层顶标高是-0.15米,筏板面的标高是-5.5米,请问在定义剪力墙时,起点底标高-5.5m还是定义为起点底标高-5.9m,基础层还需要设置剪力墙吗,只有一层剪力墙,墙的顶部如何设置.因楼层是按总楼层设置的, 2.起点底按标高-5.5m设置的,为什么在柱子的两侧会出现3根长钢筋列,(因有一个承台的底标高在8.1米,其余承台的底标高都在-6.7和-6.8米之间,所以基础层的底标高设置为-8.1米)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳负一层墙直接取层高就可以,基础层要布置剪力墙构件。要不软件不计算基础内2道水平筋。
2011-11-02 21:30:07
-
基础层为筏板厚度和基础梁厚度之和 基础层不需要设置剪力墙 墙的顶部就是地下室顶板
2011-11-02 21:20:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看