• 电气预算初学者,我怎么能看懂系统图上面的一堆字母加数字啊?

    电气预算初学者,我怎么能看懂系统图上面的一堆字母加数字啊? W22-1-4*120/SC100/FC BV-500 5*50/SC80,FC,WC T1B1L-32C32/2 VIG30MA 有的我能看懂,但是哪里能系统的学习这些知识啊,请大家给我介绍一些相关书籍,十分感谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    W22-1-4*120/SC100/FC VV是铜芯聚氯乙烯电缆 22是铠装-1是1KV 4*120是规格 SC100是直径100焊接钢管 FC是埋地敷设 BV-500 5*50/SC80,FC,WC BV-500是500V铜芯聚氯乙烯电线 WC是墙内暗敷设 T1B1L-32C32/2 VIG30MA 是空开的型号 留下邮箱 给你一些资料

    2011-11-03 08:02:11 

  • 看看电气方面的书应该有符号的定义

    2011-11-03 09:12:53 

  • 建议你参加安装工程预算培训或购买一本【建筑电气工程识图】认真学习学习再做安装工程预算吧。

    2011-11-03 09:28:42 

  • 1、VV22-1-4*120/SC100/FC是:铜芯聚氯乙烯绝缘带钢带铠装的,电压等级1kv的4芯120mm2截面积的电力电缆,电缆保护管直径采用DN100的焊接钢管埋地敷设。 分别表示为:VV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆的标示符号;22:钢带铠装的标示代号;1:1000V(1kv)电缆适用的低压等级为1kv以内的意思;4*120:是4芯电缆,每芯导线的截面积是120mm2的意思;SC100:SC是焊接钢管的标示符号,100是钢管的公称直径,既DN100钢管作为电缆保护管的意思;FC:埋地敷设的标示符号。 2、BV-500-5*50/SC80. FC.WC是:铜芯聚氯乙烯绝缘电线,电压等级适用于500伏以内的5根绝缘导线 ,每根导线的截面积是50mm2的,穿在DN80的焊接钢管内沿地面或墙内暗敷设。 分别表示以上分析与1表述相同。 3、T1B1L-32C32/2 VIG30MA所表示的是:单相2极32A的空气漏电保护开关,漏电保护电流为30毫安。

    2011-11-03 10:33:28 