• 防雷接地问题

    1.卫生间局部电位连接,一般图纸中说明见05D图集,想问一下柱子里的钢筋怎么和局部电位连接做接地?只是和接线盒连吗?请详细说明
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用镀锌扁铁与接线盒和结构主筋相连

    2011-11-03 15:56:26 

  • 这个是在浇捣柱子前,扁铁或镀锌圆钢与柱钢筋焊接,预留头出来。

    2011-11-03 17:46:35 