xi****@163.com 2011-11-03 16:43:36 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 236查看 1回答
师 你好 我有几个疑惑: 1.
老师 你好 我有几个疑惑: 1.基础层的剪力墙是否应该从其上层复制下来,这影响钢筋量很大。 2,当基础层存在剪力墙时,当筏板负筋不含支座的时候,其筏板负筋支座是按照剪力墙来识别,影响钢筋量。我只好将其设为含支座,并将筏板负筋单边长度延长半个基础梁宽。请问可有简便方式?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、基础层的剪力墙可以从上层复制下来。只要设置正确不会影响计算钢筋量。 2、只要是有剪力墙就需要锚入到筏板中,与筏板的负筋没有任何关系。筏板负筋按照图纸输入就行,如果延长半个基础宽度将严重影响筏板负筋计算的准确度。
2011-11-03 19:28:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看