森林的颜色 2011-11-04 08:58:37 | 山东省 土建算量GCL2013 | 1983查看 4回答
有水房间隔墙根部浇筑300高C20砼,问题?
在图纸的建施说明中,墙体部分注: 有水房间隔墙根部浇筑300高C20砼, 请问是不是只在卫生间处设呢? 套砼墙模板可以吗?这个与止水带的区别是什么呢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种设计的说明确实带有含糊性,卫生间是肯定带有水的,厨房是否包括呢?公共的洗涤房等等,最好是用明确的说明就好办了。套圈梁。
2011-11-04 09:01:18
-
有水房间隔墙根部浇筑300高C20砼,一般是只在卫生间处设;套用圈梁 比较合适;
2011-11-04 08:59:40
-
卫生间、厨房、洗衣房都有。 用圈梁定义布置较合适。
2011-11-04 08:59:56
-
有水房间隔墙根部浇筑300高C20砼,问题? 在图纸的建施说明中,墙体部分注: 有水房间隔墙根部浇筑300高C20砼, 请问是不是只在卫生间处设呢? 套砼墙模板可以吗?这个与止水带的区别是什么呢 浇筑300高C20砼构件部位在卫生间及厨房,用混凝土墙构件图元绘制,套用混凝土墙及模板子目,如做乙方的预结算建议套用小型构件及模板。该构件主要为防水设置,同时厨卫地面及墙面根部均需设置防水层,四周墙面根部需翻上300mm高。
2011-11-04 09:14:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看